    Relais met ingebouwde timer

    Korting op 420shop
    Hey mede JD'ers,

    Heb is een vraagje voor de techneuten onder ons

    Ik ga hier een binnenkweek opstarten ergens deze winter, en wou nu al ervoor zorgen dat
    de electrische benodigheden al optimaal afgewerkt zijn.
    Bedoeling is dat er 1 sjrd tent 1,2m² komt met een 600watt hps lampje erin
    en een voorgroei hok met de optimale tl kleuren erin.

    Situatie :
    Tl kast komt op gewone stroomkring, maar voor de kweektent ga ik gebruik maken van
    een 400V 3fasen lijn die wordt omgezet naar 230V omdat deze een heavy duty lijn is,
    en dus veiliger. Alles wordt in een mooi schakelkast geplaatst buiten de kweekruimte,
    hier komt een verliesstroomschakelaar op (formaat voor badkamer, veiligheid eerst)
    en heb een relais met een ingewerkte timer.

    notities op de relais :
    230V~50/660Hz
    R100h
    MicroRex D11
    legrand 037 92
    N,FI,D,S,OVE,ESC (logo's opgedrukt)
    10A/250V~µ

    Mijn vraag : Is deze relais/timer geschikt voor het rechstreeks schakelen van de lamp
    (is maar 600watt) of kan ik deze enkel gebruiken als stuurstroom om een andere relais
    aan te trekken en zo de lamp te schakelen?

    Remark : weet wel dat vele dit overkill zullen vinden ipv een degelijke standaard timer
    op het stopcontact te steken voor 1 lamp, maar ik wil zekerheid en een goede nachtrust

    Foto (altijd leuk om te weten hoe iets eruit ziet)


    Thnx in advance

    #2
    Re: Relais met ingebouwde timer

    Bump
    Weinig experten aanwezig precies :p of gewoon geen zin om te antwoorden

    Comment


      #3
      Re: Relais met ingebouwde timer

      nou,

      electra is niet mijn schoolding geweest maar dat ding is 10A dus moet het makelijk aan kunnen.

      Comment


        #4
        Re: Relais met ingebouwde timer

        Zo dacht ik er ook over, maar wou toch eerst checken natuurlijk
        Aangezien ik al gelezen had dat relais ac5 of ac7 (een van beide) aanduiding moeten hebben om geschikt te zijn voor ontladingslampen te schakelen.
        En deze aanduiding vond ik op m'n timer-relais niet terug.
        Vandaar mijn vraag

        Comment


          #5
          Re: Relais met ingebouwde timer

          hmm.. dat weet ik eigenlijk niet.

          maar anders sluit je dit relais toch op een normaal relais aan als je hier niet snel achter komt dan heb je dat euvel ook niet hehe.

          anders gewoon even bellen naar waar je dit ding kan kopen.

          Comment


            #6
            Re: Relais met ingebouwde timer

            Als ik me niet vergis dient dit om op een din-rail te plaatsen , zoals de zekeringen in je (moderne) elektrokast. Deze timer is geschikt om kontaktoren of relais mee te schakelen.

            Dit is ideaal om in een schakelkastje te plaatsen maar er moet wel een relais of kontaktor achter om je lamp te schakelen.

            Comment


              #7
              Re: Relais met ingebouwde timer

              Beste Copro,

              Ik had hetzelfde idee met mijn 400watt hps lamp. Destijds heb ik een heel bord in elkaar gezet, of het dezelfde relais is weet ik niet. Het werkte goed, alleen vroeg ik me af of ik niet inleverde op me wattage door de veelheid aan schakelingen. Daarnaast is het veel werk en naar mijn idee niet veilig. Je kan beter een veilige kopen voor mssn 20 euro meer. https://www.growshoponline.nu/index....mart&Itemid=14
              Waarom onnodig risico's lopen?
              Greetz

              Comment


                #8
                Re: Relais met ingebouwde timer

                Hey mensen

                Thnx voor de reply's
                Ik ga voor deze setup 2 schakelkasten voorzien omdat er 2 stroomkringen zijn.
                Dus zo'n din-rail zit daar al in, wou alles in deze kastjes krijgen om de eenvoud hiervan en de netheid.

                Voor de kosten kan ik het niet laten, heb deze timer-relais gekregen van een vriend,
                alsook de zekeringen, verliesstroomschakelaar en een normale relais dacht ik.
                Een schakelkastje vind je hier bij de hubo voor zo'n 20€ dus ben ik er nog goedkoop vanaf
                Met mijn beperkte kennis van electriciteit had ik een schema uitgewerkt met deze componenten
                maar wou hier jullie mening over horen.
                Het zou eenvoudig geweest zijn als deze relais-timer voldoende was,
                maar het is geen enkle probleem om er een relais-timer naar relais setup van te maken.

                Voor de montage maak ik me zeker geen zorgen, alles zal veilig gebeuren.
                Diezelfde vriend in kwestie is een meester in zijn vak en zal alles vakkundig aansluiten met mijn superbe assistentie natuurlijk

                De low duty lijn is al reeds gereviseerd zeg maar en klaar voor gebruik.
                Maar over de heavy duty aansluiting wouden we toch eerst zekerheid.
                Want zekerheid = veiligheid!

                Voor de balast(of transfo) heb ik een stuk brandwerende plaat van de brandweer kunnen bemachtigen.
                Dit zou tot 24 uur direct vuur kunnen weerstaan en ervoor moeten zorgen dat de warmte van dat ding niet in die muur trekt.

                Comment


                  #9
                  Re: Relais met ingebouwde timer

                  Ahh oke, je hebt het goed doordacht aangepakt zo te horen Ook nog een vakmeester bij de hand, kan niet meer fout gaan
                  Safety above all!!

                  Greetz

                  Comment


                    #10
                    Re: Relais met ingebouwde timer

                    Beste,
                    Je moet inderdaad een contactor gebruiken.
                    Met de timer zou je probleemloos 10ampères aan gloeilampen of een vuurtje van 2000watt mee kunnen schakelen, maar bvb TL's of ontladingslampen zijn inductieve lasten en die laten in 1-2-3 je contacten vastbranden als je niet 't geschikte materiaal gebruikt.

                    In je achterhoofd houden: niet alleen rekening houden met de maximale stroom van je materiaal, maar ook kijken wat voor type last je er wil mee schakelen.

                    groeten

                    Comment