    Davin dv-12 thermische zekering springt plots

    Korting op 420shop
    Hallo,

    ik begin net een nieuwe kweek, (kamertempreatuur is 21-26), in de tent 21-29, en die davin thermische zekering springt als er twee uur de lampen branden, er zitten davita pro 1000 de op, die elke op 600 watt staan ...

    thing is... dit heeft altijd gewerkt ... (soms sprong het eens, maar toen was het 40 graden of meer op de zolder)

    nu hebben ze geen enkele reden om te springen ....

    hebben jullie raad?

    het is nu sinds ik ze opnieuw heb aangestoken al elke dag dat die zekering springt ...

    kan ik iets meten ofzo???

    de schakelklok zelf stopt ook .... (wat wsl normaal is)

    Grt Manzo


    #2

    Comment


      #3

      Comment


        #4
        ha ha ha ha kan hier echt niet op reageren lees het boek stroom en co van agilles voetlamp
        verzonden vanaf mijn bos hut met tamtam

        Comment


          #5
          zou gewoon een growshop om advies vragen beetje link zo.wel goede meterkast zooi geen porselijn en andere zooi?
          verzonden vanaf mijn bos hut met tamtam

          Comment


            #6
            davin dv-12 is 6 jaar oud
            gavita's hebben max 10 kweken gedaan

            Comment


              #7
              Als je googelt zie je dat dit een vaker voorkomend probleem is bij de Davin's.
              Heb je al geprobeerd om er een 8A of 10A zekering in te doen ?
              Die 6A die gebruikt wordt is net aan genoeg.
              Een 600W Evsa trekt 660W maal twee is 1320W (zonder boost!)
              Deel je dat door de spanning, 230V dan krijg je ruim 5.7A
              Je gebruikt 1000W evsa's dus die trekken misschien net iets meer en dan wordt het heel krap.
              Eventueel kun je die evsa's even in een verbruiksmeter steken om te zien hoeveel die precies trekken.
              Allebei, want er kan weleens verschil in zitten.
              ~ 2011-12 ~ 2012-13 ~ 2017 ~ 2019 ~ 2020 ~ BuitenQweeksels ~

              Comment


              • Flip Hasjkip
                Flip Hasjkip commented
                Editing a comment
                Ah een bekend probleem, dat verklaart waarom een vriend van mij telkens problemen had ermee. 2 x 600 w evsa bleef eruit klappen. Hij heeft een andere gekocht en ik heb de Davin meegenomen die nu al enige tijd goed draait met 2 x 220 w LED. Iedereen blij alleen hij financieel een beetje lichter

              #8
              Je hebt toch niet je stroomdraad ergens opgerold
              liggen toch? Dat werkt als een spiraal en klappen
              ze er ook uit!!

              Comment


              • kroket
                kroket commented
                Editing a comment
                Niet alleen als spoel (dat bedoel je waarschijnlijk?), maar ook als brandhaard

              • Ipie
                Ipie commented
                Editing a comment
                Als ik jou toch niet had Kroketje!!

              #9
              Oorspronkelijk geplaatst door QnQ View Post
              Als je googelt zie je dat dit een vaker voorkomend probleem is bij de Davin's.
              Heb je al geprobeerd om er een 8A of 10A zekering in te doen ?
              Die 6A die gebruikt wordt is net aan genoeg.
              Een 600W Evsa trekt 660W maal twee is 1320W (zonder boost!)
              Deel je dat door de spanning, 230V dan krijg je ruim 5.7A
              Je gebruikt 1000W evsa's dus die trekken misschien net iets meer en dan wordt het heel krap.
              Eventueel kun je die evsa's even in een verbruiksmeter steken om te zien hoeveel die precies trekken.
              Allebei, want er kan weleens verschil in zitten.
              https://www.vanrijwatersport.nl/elek...pere-230-volt/
              Last edited by Manfred; 13 September 2019, 08:49.

              Comment


                #10
                komt de dv-12 ook in 2000 watt? http://www.growcenter-noord.nl/relai...884ec3a96f1518

                2000/230 = 8.6 amp

                ik vraag het wel aan een vriend

                Comment


                  #11
                  Ik denk dat dat gewoon een dv12 met kachelcontact is.
                  Ik heb zelf geen davin en als je een electrofanaat als kennis hebt zou ik die zeker inschakelen als je die vertrouwd.
                  ~ 2011-12 ~ 2012-13 ~ 2017 ~ 2019 ~ 2020 ~ BuitenQweeksels ~

                  Comment


                    #12
                    QnQ
                    het probleem is opgelost door een 10 Ampere zekering inderdaad


                    Comment


                      #13
                      Yep, ontwerpfoutje.
                      Thanks voor de update.
                      ~ 2011-12 ~ 2012-13 ~ 2017 ~ 2019 ~ 2020 ~ BuitenQweeksels ~