oke , ja van bedrading enz weet nog niet juist wat ga doen , ma ga mij beste eens laten informeren bij iemand die iets van elektriciteit kent , want blijkt dus niet zo simpel te zijn dan ik dacht
wat een hoop mensen doen is stekkerblok aan stekkerblok aan stekkerblok.
Doe dit vooral niet, bespaar ook niet te veel op bekabeling, want de goedkopere kabels zijn uiteraard van mindere kwaliteit. Dit is voor algemeen gebruik geen probleem, maar omdat je planten een lichtcyclus volgen (18/6 - 12/12) en dus de lampen veel langer als normaal aanstaan, kan dat wel een probleem worden.
Investeer in dikkere kabels, en bereken idd hoeveel lampen je aan kan sluiten. Als er bijvoorbeeld uit je berekening komt dat je 20 lampen aan kan sluiten, doe er dan 18 ofzo. Gewoon voor de zekerheid, je wil niet dat je huis afbrandt.
De meeste stekkers kunnen 10 of 16 ampère aan (staat op de stekker), zodat je maximaal 2300 watt of 3680 watt aan stroomverbruikers parallel kunt aansluiten. Gebruik wel voor de veigheid 1,5 kwadraat of 2,5 kwadraat aansluitsnoer. Om het veilig te houden zou ik 20 % onder het maximum blijven zitten. Als er een paar grote verbruikers (lampen) tussen zitten zou ik er toch een magneetschakelaar tussen zetten.